作者:admin

任意100㎡外贴式止水带防水面积上湿渍不超过1处,单个渍的最大面积不大于0。1㎡其他地下工程:总湿渍面积不应大于总止水带防水面积的6/1000。任意100㎡止水带防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0。2㎡人员经常活动的场所。在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的储物场所及基本不影响着被正常运转和工程安全运营的部位。

重要的战备工程地下工程的外贴式止水带加强防水方案,应遵循“防、排、截、堵结合、刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。常用的止水带防水方案有以下三类:止水带在防水混凝土的安装时的种类选择普通止水带防水砼普通止水带防水砼是一种富砂浆砼,在粗骨料周围形成一定浓度和良好质量的砂浆包裹层,砼硬化后,骨料和骨料之间孔隙被具有一定密度的水泥砂浆填充,并切断砼内部沿粗料表面连通毛细渗水通路。

外加剂止水带防水砼(增加密实度和抗渗性)砼中掺入一定量的外加剂,以改善砼内部结构,达到增加砼密实度和提高抗渗性。补偿收缩砼在砼中掺入适量膨胀剂或用膨胀水泥配制而成的一种微膨胀砼,它是以本身适度膨胀抵消收缩裂缝,同时改善孔隙结构,降低孔隙率,减小开裂,使砼有较高的抗渗性能。常用的膨胀剂有U型砼膨胀剂(UEA),明矾石膨胀剂,明矾石膨胀水泥,石膏矾土膨胀水泥等。

3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂任意100㎡止水带防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水不大于5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0。3㎡人员临时活动的场所。一般战备工程4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂整个工程平均漏水量不大于2L/㎡•d。任意100㎡止水带防水面积的平均漏水量不大于4L/㎡•d对渗漏水无严格要求的工程。