高桥进口施工队

高桥隧道起讫里程DK348+110DK349+568,长度1458m,为双线 黄土隧道。隧道进口端564m位于R-8000m的曲线地段,其余洞身位 于直线上。洞身进口段纵坡为-9%。。

设计 1、中埋式止水带采用橡胶止水带(止水带宽度30an),采用热熔对 接法焊接。中埋式止水带采用专用夹固定。 2、外贴式止水带要定位准确,止水带纵向轴线要求与施工缝对齐。 外贴式止水带两端不透水焊接在防水板表面,手工焊接,焊接宽度不得小 于4an,焊接部位应牢固可靠。止水带采用搭接法或对接法连接,保证抗 拉强度不得小于母材强度的90%。 3、止水带材质和各项技术指标符合设计要求。

质量标准 1、外贴式止水带和中埋式止水带均由项目部统一采购,并有出厂合 格证和工地试验室检验合格报告。 2、止水带接头连接应采用热焊接,不得叠接,接缝要平整、牢固、 平直,无裂口和脱胶现象。 3、止水带安装时中心线位置和施工缝中心重合,止水带固定牢固, 线型平直,无脱胶现象;安装中的止水带干燥,无受潮现象。

施工工艺 环向止水带固定方法:仰拱环向止水带,在接缝砼面上沿衬砌 轴线每隔0.5m钻一0 12的孔洞。将加工的钢筋卡,由待灌混凝土侧端头 模板穿过,止水带卡进钢筋卡一半,另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧 洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后,拉直钢筋,以钢筋卡水平固定紧止 水带。