产品列表
热门技术文档
- 隧道用外贴式止水带验收方法及保护措施
- 如何检测外贴式止水带是否合格需从多方面验证
- 钢边橡胶止水带是如何安装的及注意方向
- 橡胶止水带施工方法
- 外贴式止水带施工的保养方法
- 外贴式止水带材料及顶管施工接头处理技术
- 外贴式止水带质量保证如何做到的?
- 地下室及基础中对于立面防水外贴式止水带施工
- 外贴式止水带为保证使用寿命需要注意的事项
- 不同情况不同介质如何选择外贴式止水带
热门新闻资讯
钢边橡胶止水带安装中如何与钢筋和平共处
日期:2014-03-28
来源:http://www.hbzsd.net/
关注:
作者:admin
来源:http://www.hbzsd.net/
关注:
作者:admin
当钢边橡胶止水带安装过程中遇到了钢筋如何应对?
一般都是先装钢边橡胶止水带,然后将箍筋焊在钢板上,并且在钢边橡胶止水带两侧分别增加小复合箍,保证每根柱筋都有约束。正确做法是箍筋在钢边橡胶止水带处断开后与钢板焊接。如箍筋穿过钢边橡胶止水带,施工起来很不方便,因为箍筋是封闭且带45度弯勾的,另箍筋穿过钢边橡胶止水带处的洞电焊不容易满焊,造成封闭不严而失去止水作用。对于这种问题有两种方法解决,其一箍筋遇到钢板处割断,安装钢板后再将箍筋割断处点焊在钢板上。
但一定要焊牢,要保证浇砼时不振脱落. 其二就是在钢板处烧个洞,箍筋就不断了,箍筋从洞中穿过,不过箍筋和钢板连接处,就是洞的地方要点焊住,把洞补起来. 其三就是将钢边橡胶止水带从柱外侧绕过,不从柱中心穿过,即在柱部位,将结构加厚。这样,柱箍筋可按原设计绑扎。这样施工后,外墙在基础和地下室的每个楼层部位,柱子那个地方就像鼓出来一段约600高的结构。这种方法是最合理的,就是施工有些麻烦。点焊的处理方法是表面形式,“隔靴挠痒”而已。此处应将箍筋打断,弯折10d以上与钢边橡胶止水带焊接。施工时此处确实没有较好的解决方法,但不能因此而草草了事。
钢边橡胶止水带与箍筋处理方法的个人经验: ①钢板穿洞,影响防水?━尽量不要这么干,无法修复的! ②割断箍筋,影响箍筋约束混凝土的能力?━割断的箍筋再点焊在钢板上,此时应注意不能将钢板焊穿,否则影响防水效果! ③如果在钢边橡胶止水带处不放置箍筋?━在钢板外两侧补上不少于被碰断的箍筋肢数且不少于2根!